電源專線二部曲-中階專線施作

家用音響系統, 訊源、音響、家庭劇院、音響觀念等音響系統討論專區。

電源專線二部曲-中階專線施作

文章syurong1116 發表於 週一 12月 15, 2008 1:26 pm

本文亦同步發表於敘榮工作室 (圖片更大)



警告! 若您沒有電工常識與齊全工具,請勿冒然施

作,人身安全開不得玩笑,敘榮工作室將不對您

的個人行為負責!




在閱讀本文之前,希望您能先閱讀 電源專線首部曲-簡易專線施作 一文,在"簡易專線施作"一文中,我們更換了該壁插所使用的分路開關(FUJI 1P 15A 10KA),與該壁插線路的水火線壓接(鍍金壓著端子),做成了一個最簡單專線迴路,但是這個專線迴路的上游,依然是經過士林電機的50A無熔絲開關(總開關), 單相三線的三條主線路(圖一 紅 黑 白 最粗的線)仍使用一般的鍍錫壓著端子,故 我們這次的目標,就是更換總開關(接戶開關)與三條主線的壓著端子。

準備工具與"簡易專線施作"中的項目差不多(除了要更換的產品之外),本文就不再敘述,另一個重點為,更換主線路的壓接端子前,您必須要去關掉您的"錶前開關"(電錶前的開關),這樣才不會變成活電作業,有些舊公寓並沒有錶前開關,這時我們就不建議您自己動手施作(除非您自己就是做水電的...但您也應該不需要看這篇文章了...),如果您沒有錶前開關,請不要自己動工,請找電工師傅處理,雖然會花點錢,但至少小命還留著,是吧!





一. 經過"簡易專線施作"後的配電箱一覽 (總開關 50A 仍使用士林電機的無熔絲開關)
圖檔





二. 在關掉錶前開關後,拆下總開關的螺絲可看見原本主線使用的是Y型端子
圖檔





三. 不管是鍍金還是鍍錫端子,一定要有明顯的凹痕,才叫正確的壓接
圖檔





四.完成三條主線路的鍍金端子壓接後(圖中 紅 黑 白 最粗的線),更換 富士 FUJI 2P 50A 10KA 的無熔絲開關(總開關),將主線路鎖回去,再檢查一次後,把錶前開關打開,就完成了,並不費工!
圖檔





理論上,這樣子就算大功告成了,但是...........都開工了.....怎麼可能那麼容易收工咧!










五. 一不做二不休,將整個配電箱通通都壓接成鍍金端子,除了增加接觸面積,也剛好也可以剪掉一些氧化的鍍錫端子或銅線,另外將整個配電箱清理乾靜(注意看圖四與圖五的下方塵土),不過當敘榮拿空壓機一吹的時候,還真是 塵土飛揚 灰頭土臉 阿!(家有河東獅的可千萬別嘗試!)
圖檔





六. 總開關主線特寫
圖檔





七. 接地端子板特寫
圖檔





八. 左方火線群特寫,請注意! 當您有兩條火線要同接於一個無熔絲開關上時(採壓接端子),最好採用背對背的接法(一正一反完整重疊),敘榮的範例是兩正相疊朝上,這是為了給您看清楚壓接面的凹痕,自己施工或請電工施工時,可要注意一下!
圖檔





九. 右方火線群特寫,最下方的就是 FUJI 1P 15A 10KA 簡易電源專線的火線
圖檔





十. 中性端子板特寫 (簡易電源專線的中性線依然直接與主線對鎖)
圖檔





在大功告成後,不免俗的當然是先開個音樂來聽聽摟! 就跟其它搞專線的朋友差不多,低頻更扎實、殘響與共鳴更佳、人聲更真切、氣音變的很清楚很順.....等等全面的提升(不過這當然不能跟"真正的專線" 比),電源對聲音的提升,這些大家google搜尋一下應該也找的到,也看到快背起來了! 只是一直沒有機會弄! 原因就跟簡易專線一文說的差不多(父母不準、老婆不準、自己不會、寄宿親友、在外租屋),在"中階專線施作"之前,都是一般朋友可以在不影響裝潢與它人的情況下完成,敘榮真的建議在您買哪些幾萬塊的喇叭線、還有啥角錐、一堆有的沒有的東西之前,先花個連一千塊都不到的成本把電源處理一下吧!
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

回到 音響系統討論版

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 90 位訪客